Цитата:
Сообщение от viper
Термостата нет, разморозка по времени отключена, циклов включения в час 10. Датчика помещения нет. Уставка +15, в канале +27. Успевают включаются 2 или 3 ступени потом сразу отключаются все и так по кругу.
|
Вот прямо в канале +27 и не шелохнётся?
Успевают включиться за какое время? 2 или 3 или по разному?
Цитата:
Сообщение от viper
ПНД/ПВД что имелось ввиду?
|
Реле давления. Низкого и высокого.