По умолчанию Ответ: Можно ли настраивать Modbus-устройства из SMH2G?

Если перефразировать Вашу задачу как есть два слейва на один порт мастера, каждый слейв работает на своей скорости. То решается эта задача совсем просто - установить в карте переменных каждого слева требуемую скорость. Мастер (Segnetics) самостоятельно будет переключать скорость обмена данными.
В свое время эта фича приятно удивила.