Цитата:
Сообщение от M229 Посмотреть сообщение
Еще есть проблема обнуления уставки на частотнике. Уставка эта задается с панели оператора. Т.е. имеем 2 сети: Панель(master) — ПЛК и ПЛК(master) — ПЧ. Возможность смены уставки из других мест, кроме панели не важно. Суть проблемы в том, что уставка на ПЧ обнуляется если "дернуть" питание на ПЧ или самом ПЛК.

На данный момент придумал два варианта (на сриншотах).
Первый вариант реализации подсмотрел у ув. razerface в этой теме:

http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2580

Вложение 3626

Второй вариант подразумевает использование SMArt, который и хранит уставку в eeprom и разрешает ее записывать только по изменению. Наличие уставки в меню при этом является побочным эффектом.

Вложение 3627

Можно ли сказать что эти варианты будут работать или вообще есть другой способ получше?

Будут работать. Первый вариант может быть попроще, но такой тоже норм.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.