Ответ: FBD чайникам
Цитата:
Сообщение от M229
Еще есть проблема обнуления уставки на частотнике. Уставка эта задается с панели оператора. Т.е. имеем 2 сети: Панель(master) — ПЛК и ПЛК(master) — ПЧ. Возможность смены уставки из других мест, кроме панели не важно. Суть проблемы в том, что уставка на ПЧ обнуляется если "дернуть" питание на ПЧ или самом ПЛК.
На данный момент придумал два варианта (на сриншотах).
Первый вариант реализации подсмотрел у ув. razerface в этой теме:
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2580
Вложение 3626
Второй вариант подразумевает использование SMArt, который и хранит уставку в eeprom и разрешает ее записывать только по изменению. Наличие уставки в меню при этом является побочным эффектом.
Вложение 3627
Можно ли сказать что эти варианты будут работать или вообще есть другой способ получше?
|
Будут работать. Первый вариант может быть попроще, но такой тоже норм.
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
|