21.09.2017, 19:34
|
#59
|
Member
Регистрация: Sep 2017
Сообщения: 68
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Сквозная запись значения уставки
Цитата:
Сообщение от Arsie
Каким образом панельки образовали на RS485 мультимастерную сеть? Каково количество панелек?
Вы рассказываете, что управление только удалённое, в чём потребность локального изменения уставки?
Какие именно данные панельки с кнопочками отправляют контроллеру?
Этот контроллер в лоб подходит под вашу задачу. Решение уже было озвучено в этой теме.
|
т.е. В пункте 2 как раз используется переменная mem? Есть ли примеры подобного решения?
Цитата:
В trim5 и smh4/smh2gi можно разрулить так:
1. скада (или что у вас там, будем называть скадой) пишет "30".
2. Контроллер прочитал "30", сохранил уставку и писанул сам себе "-500".
Контроллер знает, что значение "-500" - это специально. Поэтому он не сохраняет такую уставку. Писать самому себе через localhost можно.
3. Можно менять уставку с контроллера, в регистре модбаса будет "-500".
4. Вдруг оживший оператор снова меняет уставку со скады. Или хочет вновь прописать "30". Тогда он заходит, видит на экране "30", открывает редактирование, тыкает "подтвердить".
5. goto 2.
|
|
|
|