Цитата:
Сообщение от Arsie
Что такое "ошибка связи A5001"? Что означает этот код?
|
Копия из мануала: 5001 Привод не отвечает. Проверьте подключение панели управления.
Панель управления никак не влияет на появление ошибки. Пробовал и с панелью и без панели. Фокус в том, что если управление происходит не по шине FiledBus (протокол Modbus-RTU, интерфейс RS-485), а например через аналоговый вход 0-10 В. Ошибка не появляется.
Сервис ABB сказали что данная ошибка может генериться и при возникновении неисправностей при работе по Modbus-RTU.
Настораживает то что с конвертером Moxa ошибки нет.
Если нужен, мануал на ПЧ вышлю, к форуму не прикручивается, тяжёлый 5,6 М.