Цитата:
Сообщение от VB_Alen
Видимо я неправильно поставил вопрос. Мне из офиса нужно мониторить контроллеры средствами SCADA, для этого мне нужно получить доступ к MODBUS переменным. И вопрос в том как это сделать?
|
Я правильно вас понял с самого начала.
Поэтому повторю: у вас с чем именно сложности? Вы умеете настраивать выбранный вами OPC-сервер на локальное соединение?
Т.е. вопрос ваш я понимаю. Я не понимаю, что именно вам рассказывать, чтобы вы поняли меня.
В целом, ваш вопрос полностью раскрыт здесь:
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1343