По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Пиксель-слейв. В нем используются макросы термодатчиков. Конфигурацию этих макросов хочу задавать дистанционно с мастера. Но после задания конфигурации, ее значения должны храниться в памяти до следующего изменения. Во вложении скрин пробного макроса для записи в память.

Правильно сделал или чего то не хватает?
Изображения
Тип файла: png Работа с памятью.png (6.2 Кбайт, 87 просмотров)
voltel вне форума   Ответить с цитированием