Показать сообщение отдельно
Старый 23.09.2013, 12:11   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Появится ли Pixel с большим количеством портов RS-485?

Цитата:
Сообщение от dmitribon Посмотреть сообщение
Тогда необходим документ "Стандарт Modbus Segnetiсs".
Ничем не отличается от документа "Стандарт Modbus Modicon".

У вас ошибки уже на логическом уровне рассмотрения задачи. Обычная наблюдательность и никаких документов.

Вы описали задачу: {фронтальный контроллер - координирующий контроллер - управляющий контроллер (SMH 2Gi)}

Разберём по шагам, примеряя к Пикселю все роли этой цепочки. Из-за того, что вы не уточнили, где именно придётся его применить, поэтому придётся гадать.

Итак. Одно звено нам известно. Это SMH-2Gi. Остальные два неизвестны. Для полноты примем, что оба неизвестных контроллера - Пиксели.

Итого получается, SMH-2Gi + Pixel + Pixel.

Теперь разберём все возможные пути коммуникаций между ними, опираясь на существующую номенклатуру изделий.

Вариант первый, вообще не требующий последовательной цепочки связей:

SMH-2Gi < modbus-tcp > Pixel №1;
SMH-2Gi < modbus-tcp > Pixel №2

или

SMH-2Gi < lonworks > Pixel №1;
SMH-2Gi < lonworks > Pixel №2


Вариант с цепочкой связей:

SMH-2Gi < modbus-tcp > Pixel №1 < modbus-rtu > Pixel №2

или

SMH-2Gi < modbus-tcp > Pixel №1 < lonworks > Pixel №2


Теперь экономически обоснуем конфигурацию оборудования:

1) У SMH-2Gi три встроенных порта передачи данных, за которые не взимается дополнительной платы, поддерживающие два протокола: modbus-tcp и modbus-rtu. От типа связи стоимость контроллера не изменяется, поэтому всё равно, что применять

2) У Pixel всего один встроенный порт и один встроенный протокол: modbus-rtu. Следовательно для получения второго порта для связи с дополнительной подсетью нужен сетевой модуль за дополнительные $$. При этом стоимость модулей низка и на выбор есть lonworks и modbus-tcp. Модули близки по стоимости, но протокол lonworks требует применения дорогостоящего проприетарного софта. Следовательно выбор за modbus-tcp

Экономически обоснуем разработку сетевого модуля modbus-rtu: не нужен в данной задаче


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 03.10.2013 в 15:05
Arsie вне форума   Ответить с цитированием