Показать сообщение отдельно
Старый 12.08.2013, 12:24   #32
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модбас через TCP

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Пожалуйста, приведите примеры широко распространённого софта.
Да много их начиная с Com2TCP.exe

Долго пользовались
HW VSP3 - Virtual Serial Port

Сейчас для себя нашел.
http://www.eterlogic.com/Products.VSPE.html
про остальные забыл...


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
На мой, явно непрофессиональный, взгляд, нет разницы, с какой стороны куска хлеба мазать масло. Бутерброд получится в обоих случаях.
Ну не получается бутерброд...

Опять для примера запрос текущего времени для ВКТ-7:

FF FF 00 03 3F FB 00 00 39 FE ( на два FF в начале внимания не обращаем)

Вроде читаем по модбасу с 0x3FFB, вот только вопрос что (количество регистров = 0х0000)?

А в ответе получим восемь байт:

00 03 08 0C 08 0D 0B 07 21 C0 00 BD 1C

• День (1 байт);
• Месяц (1 байт);
• Год – 2000 (1 байт);
• Час (1 байт);
• Минута (1 байт);
• Секунда (1 байт);
• Байт качества;
• Байт НС (код нештатки).

Формат ответа знает тот кто спрашивает и тот кто отвечает. Тогда и мы для перенаправления потока должны знать все правила. (описание протокола)

Ну естественно это не совсем модбас