Показать сообщение отдельно
Старый 27.10.2017, 10:52   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблем с экраном

Цитата:
Сообщение от kornev Посмотреть сообщение
Имеется экран, вытащен на поле программы.
Признак "Память готова" в произвольный момент переходит в состояние 0 и больше никогда не становится = 1. Перезаливка проекта не помогает. Только удаление экрана и вытаскивание его заново на поле программы. Через какой-то момент времени признак опять = 0.
Картинки на почте тоже недостаточно.

Пожалуйста, приложите проект, напишите версию лоджика и что за контроллер используете.

PS. Двигаться вам в направлении убивания памяти сигналами на входах этого экрана. Похоже они у вас изменяются постоянно.
Изображения
Тип файла: png uce1g1m2.png (31.5 Кбайт, 57 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 27.10.2017 в 11:06