Ответ: Мой вариант PID-регулятора
Хм, а если немного не так:
Порог ускоренной работы 1 бар.
1) Давление скакнуло с 6 до <5, регулятор отключается, на выходе максимум.
2) Прошло 5 сек - допнасос включился, регулятор всё так же на максимуме.
3 и 4) Аналогично 2 пункту
5) Давление увеличилось до 5, регулятор начинает работу.
Запас по высокому давлению есть, так что если даже будет перебор не страшно.