Ответ: SMH2G+MC-0401 потерял датчики
Цитата:
Сообщение от shmidt.w
Здравствуйте, есть вент-установка, управляемая контроллером SMH2G-4222-01-2 (sn: 285901) с модулем MC-0401-01-0 (sn: 304802).
Спустя месяц работы (без выключения питания) вент-установка остановилась по аварии температурных датчиков, все два датчика (Pt1000, трёхпроводная схема включения) показывали -60 градусов.
Сброс аварии на всякий случай ничего не изменил.
Помогло выключение и последующее включение питания, спустя день работы повторных аварий не наблюдалось.
Хочется найти причину сбоя и увериться, что ничего такого больше не повторится.
|
Обновите системное ПО контроллера до свежей версии. Это безопасно - управляющая программа останется на месте.
Как это сделать: http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...fresh_soft.htm
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
|