Показать сообщение отдельно
Старый 13.04.2016, 12:29   #87
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от ЗВЕРЕВ Посмотреть сообщение
Будьте добры, дайте и мне. Есть 38 SMH2Gi c диспетчеризацией по Ethernet и частотниками по модбасу. Объект в другом городе, налажен но появились проблемы с диспетчеризацией.
На днях придётся ехать смотреть что там да как.
Думаю, вам обновлённые прошивки не понадобятся. Там изменения коснулись режима "мастер", а диспетчеризация на "слейве" работает. И тем более, что сначала всё нормально было.



Цитата:
Сообщение от ЗВЕРЕВ Посмотреть сообщение
Ещё говорят что один SMH2Gi стал часто пропадать из сети и через неделю пропал совсем. Сам контроллер выдал "проектные файлы не загружены" хотя работал пол года минимум.
Возможно кто-то сломал пароль ftp и потёр файлы с накопителя внутреннего. Как раз похоже, что недельку баловались, потом добаловались. Сами по себе файлы проекта никуда не денутся, их целенаправленно стирать нужно.

Почему именно ftp - потому как через рута вообще всё порушить можно. А через ftp только проект попортить. Что у вас и произошло, судя по надписи.

Кстати, диспетчеризация потому может и бунтует, что играются теперь с другими контроллерами - пароли-то скорее всего одинаковые на всех?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием