Ответ: VirtualBox Linux. Подключение к трим
Если все блоки успевают отработать за заданное время - то время цикла всегда постоянное.
Если вы не следите за этим фактором, то при включенных десяти графиках - вполне может возникать ситуация, когда лоджик не успевает отрабатывать все десять графиков за заданное время. Таким образом, время тика будет растягиваться, это губительно сказывается на обсчёте любых таймеров, привязанных к реальному времени.
Вам следует использовать блок Device(Kernel), который умеет отображать заданный тик и реальный тик. Учтите, что реальный тик (для трима и смш4) должен быть значительно ниже заданного тика.
Время тика задаётся, можно в свойствах самого проекта указать (в правом нижнем углу экрана), либо через блок SetTick.
При длительном превышении реального времени тика - формируется системная авария.
__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
|