Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
А почему тогда Конструктор ИТП у вас под один контур заточен? Периферия легко добавляется модулями же. Мне вот было бы очень симпатично ИТП именно на Pixel, но чаще 2 контура надо - отопление + ГВС, или 2 отопления. Я уж было дело 2 контроллера ставил. А оказывается можно одним обойтись... Вот почему у вас в конторе все так устроено - что действительно важно и людям нужно, вы волынку тянете, а всякие спорные Тримы и SMH4 у вас как пирожки выходят?
Я на пикселе делал программы для ИТП на 2-3-4 контура. Только я не пользуюсь для этого конструктором. Тут больше проблема с тем что у пикселя мало аналоговых входов. А вешать доп модули по RS485 это "не по феншую" так как "убивает" всю прелесть конструктора - не нужно быть программистом чтобы сделать систему.