В меню "Параметры" нет строки "Уставка температуры"!!!
Вопрос от пользователя igor_kvik:
Добрый день! Скачал новую версию SMConstructor(HVAC)_v1-20s4_setup.exe. Установил его и создал проект вентиляции: вытяжка с ПЧ(1 шт.), фреоновый охладитель(1 шт.), роторный утилизатор(1 шт.), водяной калорифер(1 шт.), датчики температуры(в помещении, в канале, уличный,обратной воды). Загрузил в SMH-2G. НО! В меню "Параметры" нет строки "Уставка температуры"!!!... соответственно непонятно какую температуры система пытается отследить и повлиять... Вы можете как-то прокомментировать это безобразие?
Чуть позже:
Выяснил я возможную причину такого поведения программы. Если в "прочих настройках" использовать внешний задатчик как "уставка"(что кажется логичным), то получается вот такая фигня - на самом деле в меню "Параметры" уставка на поддержание пропадает... Мне кажется не совсем логично, так как для того чтоб появилась возможность задавать поддерживаемую температуру, необходимо указать "нет" в строке "использовать внешний задатчик".
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
|