Добрый день!
Можете показать таблицу истиности работы счётчика CTUD (16)
в зависимости от сигналов, или временую диаграмму как на счётчик CTU (16)

Столкнулся с такой ситуацией При работе счетчика CTUD (16) в режиме
CTD (16) при наличии 1на входе Load подача 1 вход reset счётчик не сбрасывает.
В справке написано "Вход Reset имеет приоритет перед входом Load."

Если подать на вход Load 1 и снять счётчик считает нормально, но если после этого подать 1 на вход reset то счётчик сбрасывается , но не перезапускается. Немного сумбурно получилосьhttp://forum.segnetics.com/images/sm...tics/blush.gif
Используйте CNTR(16), он свободен от проблем CTUD(16), о чём в справке прямо так и написано.