Ответ: проблема связи по RS-485
Цитата:
Сообщение от gaa
Пытаюсь связать Trim-5 по RS-485 c частотником LC-iG5A. Панель упорно не хочет общятся. Параметры связи N-8-1 скорость 19200. Что меня удивили: теже параметры при связи SMH2010 с ЧРП работают отлично. Связь Trim-5 с SMH2010 тоже работает.
Всю голову сломал не могу понять что не так ! ХЕЛППП МИИИ!!!
|
Попробуйте частотник переключить на N-8-2.
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
|