Хорошо, переиначу вопрос. В приведенном выше примере в SMArt'е в элементе "График реального времени" установлен период записи 1 тик. Длительность импульса "Старт/~Стоп"=180 (тик). На входе "Перо 0" все это время было какое-то значение, а на экране успело нарисоваться 90 точек (половина). Или запись одной точки в SMArt'е происходит 2 тика (2*период _записи), или я туплю где-то. Если то же самое реализовать с помощью FBD-блока RealTrend, то рисуются все 180 точек. Но этот вариант не очень хорош из-за 2-х канальности, да и диапозон 1 на оба канала, у меня сигналы разных диапозонов, теряется гибкость. Да и весь интерфейс у меня в SMArt'е, не хотелось бы винигрет городить.