Цитата:
Сообщение от Scorpio
Купили мы Moxa Uport 1150 установил драйвера и перевел преобразователь в режим RS-485 2W. Запустил Smlogix и в диагностика и поиск начал искать контроллер, контроллер нашелся, но при попытке считать с контроллера информацию выдается ошибка "Ошибка при получении системной страницы" (в контроллер программа тоже не заливается).
Как бороться с такой ошибкой?
|
Нужно искать, что даёт вам помеху на линию связи. Маленький пакет проскакивает - т.е. контроллер находится. А большой уже не пролезает.
Для начала вы можете попробовать уравнять потенциалы компьютера и контроллера.
Затем сменить скорости на более мелкие.