Ответ: Некорректное отображение real вида X.XXXe-YYY на экране настроек
Цитата:
Сообщение от SSG
На экране "настроек" маленькие числа real вида X.XXXe-YYY отображаются просто как X.XXX.
Тестировал на ПЛК SMH2Gi SN:00432123 SV:1.20. Лоджик 3.28.0072
Пример во вложении
Вложение 4635
Вложение 4636
|
Нужен ваш проект.
Пока что всё, что я вижу - это связь приходит не на тот элемент, что изображён на фото экрана контроллера. Либо у лоджика какие-то проблемы с названиями.
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
|