Показать сообщение отдельно
Старый 23.06.2018, 13:43   #3
Gothwind
Новичок
 
Регистрация: Mar 2018
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поддержание температуры

Приточно вытяжная установка. Датчики температуры улицы. Температуры канала. Температуры и влажности помещения. Фреоновый охладитель 3 ступенчатый. Частотное регулирование вентиляторов. Камера смешения.

Параметры т26. H55.время года лето. Расп выкл. Управление местное.

Настройки авар приток 12.
Тпр блок сек 0
Режим работы тн охл
Разморозка байпас
Циклов в час 12
Разность т макс 0
Далее все параметры 0
Мч сбрасывал
Жалюзи время реакции 130
вентиляторы
Р температура 10
I температура 300
Время реакции 0
Номинал пр выт 85
Заслонка
P смешиванич 10
I смешивания 100
Угол 50
Компенсация выкл
Диапазон Р 0
Диаразон i 0
Кратность обмена 0
Температурв мин макс 15 30 и зима и лето смещение 0
Коррекция 0


После пуска дозодит до нужной температуры отключаеться и все. В программе добавил вывод данных и обработку состояния ккб. Тоесть программа дает команду вклбчить компрессор и емли это возмодно он включаеться. Тоесть на экране контроллера должга быть иконка охладителя. А ее нет. Предпологаю что проблема в уставках


Извините за ошибки пишу с телефона. Описание уставок читал . Но мне кажеться не достаточно развернутым. Толком не понял какая уставка отвеяает за разность температур. И время реакции
Изображения
Тип файла: jpg 15297467194797941177452969397965.jpg (492.2 Кбайт, 90 просмотров)
Gothwind вне форума   Ответить с цитированием