Тема
:
датчики TH DPDC210000 от Carel с выходом 4..20мА
Показать сообщение отдельно
06.04.2022, 23:19
#
42
ATS
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА
Цитата:
Сообщение от
Welldi
Т.е просто параллельно входу и Аgnd резистор 100 Ом?
Джампер в Пикселе убираем.
Только резистор лучше как минимум однопроцентник. Ну и макрос пересчета немного поменяется.
__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
Благодарность от:
Welldi
ATS
Посмотреть профиль
Найти еще сообщения от ATS