Даже оборудование для расширение иногда разумно делить на две линии.
А иногда интерфейсы типа LAN недоступны для связи с уровнем выше.
UPD: или разные логически подсети или физические линии.

1) часть оборудования внутри помещения, часть на улице. В определенных условиях уличное вешает сеть (опрос-то отключить можно, вот только шина "раскорячена" зависшим устройством). Дряное решение - повторитель, хорошее - отдельный порт.

2) оборудование стоит примерно в 700 м от цивилизации (цивилизация - это место, где ловит сотовая связь); соединение - кабель в земле. Дряное решение - повторитель, хорошее - отдельный порт.

3) Линия 1 длиной 400 метров, вторая ~250, подключение SMH2G примерно в середине. Дряное решение - разветвитель, хорошее - два порта.