Показать сообщение отдельно
Старый 24.07.2015, 10:34   #14
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и модбас

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я бы провёл опыт, т.к. никогда не ставил целью опрашивать максимально возможное число контроллеров. Наши стресс-тесты рассчитаны на 120 запросов, бОльшее количество в софте открыто (в рамках свободного ОЗУ), но никто не проверял.

Лично я думаю, что запросов 500 точно будет работать.

Я бы проверил на двух 2Gi как это работает. И сколько запросов протолкнётся.
Т.е. вызять 2 штуки 2Gi один слейвом и сделать кучу переменных. Другой мастером и с него читать скадой?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием