Показать сообщение отдельно
Старый 23.07.2015, 13:25   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и модбас

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Появился такой вопрос... сколько данных сможет "переварить" без больших задержек по времени такая система:
N - количество контроллеров SMH2Gi в сети Ethernet. Есть один контроллер - мастер, который опрашивает по Эзернету остальные контроллеры (SMH2Gi) и выкладывает их данные к себе на интерфейс. Всего опрашивает M переменных. А уже его опрашивает такое по Ethernet'у СКАДА-система.
Так вот вопрос сколько переварит нормально такая система (т.е. сколько значение N и сколько M). Нормально я считаю работу системы с задержкой от 1 до 5 секунд (время реакции на изменение уставки... т.е. со скады поменя уставку и обратно "прилетело" изменившееся значение).
PS Есть скада-система у которой лицензирование не по точкам а по контроллерам. И 3 контроллера лицензируются бесплатно.
Слишком неконкретная задача. Неизвестны латентности самой скады и имеющейся сети. Её нагруженность. М переменных в непонятном количестве запросов.

Поставьте опыт. Полтыщи запросов 2Gi точно с лёгкостью переварит. А дальше никто и не исследовал.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием