Цитата:
Сообщение от Max2114
Расширю вопрос... есть ЖК-панель которая по RS485 опрашивает контроллеры. У нее я могу менять параметры (скорость передачи данных, тайм-аут, время ожидания отклика, время между опросами). А также могу ограничивать количество принимаемых данных за счет того, что распеределяю их по рахным экранам. Пытался на объектах "играться" с этими параметрами... кроме скорости обмена данными все остальное практически не влияло на "ощущения" при работе с контроллерами (естественно количество данных на экране также влияло на скорость обновления). Так вот и вопрос - как оптимизировать в данном случае? (про оптимизацию тапа "рассадить на разные порты", преобразовать в ModbusTCP и т.д. объяснять не надо - и так понятно)...
|
Для начала нужно понять, что именно является причиной задержек. Вдруг это банально переломленный кабель связи, а вы тут уже вселенские проблемы решать пытаетесь
Нужно промониторить трафик. По нему будет всё видно. Особенно хорошо видны глазами всякие задержки.