По умолчанию Ответ: Из 2-10 V в 0-10 V

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Это же проще простого.



ну и там в зависимости от того, чем измеряете - возможно, надо сначала к real перевести, а потом обратно в int.
Небольшое уточнение:
Если инженерные единицы - вольты, то коэффициент на входе SUB(real) надо исправить на 2.0.
А если инженерные единицы - проценты, то все верно.