Здравствуйте. подключил к МС дТС pt100 по 3-х проводной схеме. вход кажет сопротивление, макрос пересчитывает в температуру.
вроде все хорошо.
вскипятил чайник и поместил в него датчик. по мере прогрева датчика температура поднялась до 147 градусов, сопротивление в SMLogix показало 156, через несколько секунд сопротивление начало падать и соответственно температура и за несколько секунд упала до приемлемых 97 градусов.
вот собственно смущает вот этот скачёк, это нормально?