Цитата:
Сообщение от Alex1966
Так не работает.
Слева вверху счетчик шагов стоит.
Надо что то более умное.
|
1 и 6 "действия" должны быть одним и тем же шагом, шагом №1. Всего шагов 5. При старте алгоритма "действие" 6 должно быть по умолчанию заблокировано, блокировка снимается на шаге №5. В итоге на шаге №1 второго и последующих циклов выполнятся оба "действия" - и первое и шестое.