Земли датчиков температуры к какому месту подключена?
Должны быть подключены к клеммам 2 и 4 контроллера, от которых уже должны идти перемычки к клемме GND.
А если монтажники земли датчиков завели на шину, от которой уже потом кинули перемычки к контроллеру - тогда не удивительно, что показания скачут...