Тема
:
WEB SCADA на SMH2Gi - демо
Показать сообщение отдельно
26.10.2012, 10:41
#
9
AlexMan
Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
Цитата
Сообщение от
diman27
Удалось реализовать WEB SCADA без использования С++. Публикуем нужные переменные в Modbus регистры. Читаем переменные напрямую в браузер с адреса 127.0.0.1 при помощи PHP и библиотеки ModbusTcp из этого проекта
PHP Classes ModbusTCP
. Эта библиотека позволяет напрямую читать и писать ModbusTCP регистры без каких либо дополнительных модулей. К сожалению проект французский и все комментарии в библиотеке тоже на французском. Но разобраться с ней несложно.
Плюс: нет дополнительной связки shm-переменная, и С++ проект. Чтение и запись из FBD в браузер напрямую.
Минус: Modbus переменные становятся доступны всем. Но думаю если открыть порт 502 только для localhost, то проблемы этой нет.
Отличная идея
Есть ещё другой вариант, но наверное более сложный, это работа с shm напрямую из PHP.
AlexMan
Посмотреть профиль
Найти еще сообщения от AlexMan