Цитата:
Сообщение от tyumentsev
все так и сделал.
Преобразователь в ноутбуке, проводки подключены на smh4 сом1 и далее идут на модуль. Ничего не поменялось. адреса holding 176-179 читаются без проблем. А вот запись holding 192-195 записываются случайно или не записываются вообще.
Добавлено через 15 минут
Запись работает ооочччееенннььь долго. Сидел несколько минут ждал, потом бац и щелкнула реле и на аналоговом выходе напряжение поменялось. Иногда запись проходит. Читается все быстро.
|
В документации на модуль как описан доступ к регистрам, привязанным к выходам - только запись или чтение их тоже возможно?
UPD: Прочитал ответ выше - чтение тоже доступно