Цитата:
Сообщение от NewUser
Добрый день,
возникло недопонимание принципа работы записи в энергонезависимую память..
В справке SMLogic :
"Операция записи нового значения начинается после получения фронта на входе start_wr"
эксперимент такой был: на вход start_wr подается импульс раз в 5 минут, на входе int: выход счетчика минут + выход int eeprom, но на выходе блока значения изменяются каждую минуту, а не каждые 5 минут, как ожидалось.
Подскажите, что я не правильно понимаю?
|
Каково установленное время цикла программы? 100 мсек. Поэтому счётчик 11 отсчитывает 6 секунд, а не 60. Период записи 6*5= 30 секунд.
Сигнал со счётчиков снимайте с EQ, иначе будут ошибки + 1 отсчёт.