По умолчанию Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите

Цитата:
Сообщение от Otto Dietrich Посмотреть сообщение
Автоскада не работает так как на лектус ничего не приходит .
Не лень этим заниматься? Связь SMH - OPC у тебя есть. Проблема в запросах ответах модбаса.
Явно идет отлуп запроса.
Начни с чтения одной переменной и добавляй остальные.

И вообще покажи лог обмена - выбери корневой объект, вкладка запросы, далее ПКМ и копировать буфер.
Далее в блокнот.