Показать сообщение отдельно
Старый 05.09.2022, 13:28   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание порта RS485 на SMH4

Цитата:
Сообщение от mich_vk Посмотреть сообщение
Тут больше похоже на то что зависает то порт на SMH.
Вывод неверный. Любой подвисший порт слейва может повесить всю линию.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием