Цитата:
Сообщение от starmos
хотя непонятно какой может быть функционал, если ввод-вывод модуля уже определен, но увидим. А вот про подключение "к одному другого" в рамках сети 485 - это удивительно - сеть-то одна, 2 провода?
|
Почему одна? У модуля на фото явно два 485-х интерфейса.
Цитата:
К чему эти сложности с адресацией, если там по стандарту вроде 255 устройств позволяется (Модбас), что заведомо достаточно для контроллера.
|
Ну реально в Модбасе 247 адресов, а вот RS485 допускает только до 32 приёмопередатчиков в одном сегменте.
Промелькнувшая фраза о 10 модулях к одному контроллеру наводит на мысль что модуль является более чем единичной нагрузкой для 485-го.
Про адресацию тоже пока непонятно. Каскадирование я понимаю как использование ведомых модулей как подчиненных в каскаде, при этом их каналы становятся дополнительными каналами ведущего.
Цитата:
Сообщение от Gromov
К одному FMR могут быть подключены другие FMR. Арсений несколько непонятно написал, но суть в том, что на одном адресе модбас с 1 точкой подключения можно получить адресациню нескольких FMR.
|
Это пока только подтверждает мои мысли по каскадированию.
Но если он умеет работать только в режиме репитера и то неплохо.