Цитата:
Сообщение от Evgeny
Раньше я работал с Си-34 «Савэл-инжиниринг» в их контролерах есть функция «падающая уставка» предотвращающая падение температуры при запуске. В Пиксели я тоже видел «мягкий запуск» который еще и в нескольких режимах работает. По этому полагаю, что проблемы не возникнут даже без вспомогательного электрокалорифера.
|
[/QUOTE]
Дано:
Водяной калорифер рассчитан до -15 уличной температуры, для работы при более низких температурах стоит подогревающий электрический.
На улице -20. Электрический калорифер во всю работает и у него срабатывает термостат (по ошибке регулирования, например).
Термостат вызывает срабатывание расцепителя.
Всё, без участия человека такая вентустановка до весны больше не запустится.
.