Показать сообщение отдельно
Старый 12.09.2016, 15:42   #10
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Все пошло, спасибо. Остались 2 вопроса.
1. Если связь организовать по Ethernet, можно ли будет грузить программу и смотреть в лоджике все изменения?
2. Что означают желтые линии связи в проекте?
1. Если вы передаёте данные между пикселем и модулем через ethernet, следовательно, ваш rs485 свободен для передачи отладочной информации с от контроллера на пк. Всё можно.
2. Эти линии обозначают то, что нужно читать инструкцию на лоджик. Эти линии - это связи, которые будут обработаны в следующем цикле программы. Следующем - относительно белых линий. Прочитайте руководство. Там понятнее это изложено.
http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLogix/index.html - заходите "система программирования SMLogix -> Основные понятия -> Понятие об "Иголках""


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием