Показать сообщение отдельно
Старый 07.08.2018, 11:18   #631
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от voltel Посмотреть сообщение
Приехал домой и проверил, расчет работает и переключатель тоже.
На входе макроса должна быть скорость в м\с, датчики обычно используем avdt25 от regin, выход 0-10В.
Как мне 0-10В (предположим конфигурация датчика при этом 0-10м\с) преобразовать в скорость в м\с? Макросы только для датчиков температуры увидел, можно ли их приспособить?
Да, для этого предназначены входы min/max. В вашем случае min = 0, max = скорости при 10 вольтах на датчике.


Добавлено через 1 минуту

Цитата:
Сообщение от Dukov123 Посмотреть сообщение
Направление я определяю в зависимости от падачи команды на открытие или закрытие . Не могу понять как отдельно считать импульсы с командой открытие или закрытие
Так постройте алгоритм сначала математически, на бумажке. Вы представляете, как решать свою задачу на любом другом языке программирования?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием