Цитата:
Сообщение от ATS
Там все сложно. Лучше покопай это (именно файлик class_2GiMbusTcp.php) там все проще. И тут полистай
.
Да, при желании и для Пикселя нужный файлик load_files.map можно найти для Win7 в C:\Users\{Текущий Юзверь}\AppData\Local\Temp\sm_logix после компиляции проекта Лоджиком.
|
Спасибо хорошая подсказка, зайду в неразрешимый тупик воспользуюсь.
простите за вопросы чайника.
Цитата:
Сообщение от ViS
[CODE]* [COLOR="Red"]readMultipleRegisters
Запросил 10 слов, получил 10 слов - 10х2байта=20 байт. Дальше что хочешь, то и делай с ними. Не?
|
Да я понял, что данные получаются верно просто тип не тот. Дальше я хочу чтобы они были Интовыми например. И тут у меня затруднения.
Просто тупо не знаю что взять и алгоритм преобразования.
Вообще применил функцию конвертирования и все полетело.
Но до сих пор не понимаю как математически конвертить.
Рабочий код с конвертером: