Тема: PHP modbus
Показать сообщение отдельно
Старый 10.04.2017, 14:00   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: PHP modbus

Цитата:
Сообщение от binarick Посмотреть сообщение
Может кто сможет подсказать

Пытаюсь сделать свой умный дом на Pixel - 25... пока зацепил только датчики температуры, проект стандартный из под мастера, таблица переменных модбас тоже. Так вот сама скада будет на php. Нашёл библиотечку Phpmodbus_0.8.r106 которая умеет получать данные, запилил её в проект, но она мне выдаёт непонятные для меня значения... и я не понимаю как это пофиксить. Значения не стабильные, меняются раз в несколько секунд кардинально.
В OPC сервере все ок.
пытаюсь получить данные, получаю массив непонятных чисел. Предполагаю что нужно что-то сделать ещё.
Если необходимо могу показать код.
Может ктото чтото такое ваял, подскажите пожалуйста

Спасибо за ваше время и ответы
скачут обычно из-за траблов в бигендиан-литлэндиан
используйте сниффер чтобы увидеть отличия
еще см. может ли библиотека разгребать длинные запросы, м.б. там ограничение есть на длину


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием