Цитата:
Сообщение от lynx
C Danfoss,ом все нормально, адреса вычисляются по формуле (№параметра*10-1)
Vacon 10 оказался неприятным сюрпризом, мало того что не хочет управляться, да еще и фонит безбожно. От не подключенных пар UTP бьет током как от фазы. Вообщем отказался управлять Vacon,ом по сети(он даже на аналог. выход контроллера помеху дает).
|
Я тут тоже столкнулся с этим неприятным девайсом (ПЧ Vacon)... управляется при помощи аналогового сигнала от SMH2G - постоянно во время запуска срабатывает системаня авария - перегрузка Aout... уже смирился с этим - ничего не сделаешь. Кроме того у меня на этом объекте интерфес пользователя реализован при помощи ЖК-панели Weintek, так вот он еще и фонит безбожно на интерфейс - при такой длине шнура я раньше и не заморачивался с тем, чтобы он был обязательно экранированный - на этом объекте пришлось вешать экранированный кабель - обычным ПВС-ом у меня связь отваливалась при запуске вентилятора (длина кабеля 4 метра, два контроллера в сети.