Цитата:
Сообщение от windy
1. От этой же фазы, от этого же автомата был подключен БП на 24В и с ним ничего не произошло.
2. Напряжение померил сразу, т. к. мысль про 380 В была первой.
3. Замена MR с другого щита, после проверки схемы, но без каких либо изменений в схеме щита решила проблему.
Тем не менее, мои аргументы не имеют особого значения, и спорить здесь не имеет смысла. Закрываем тему.
|
Аргументы всегда имеют значение. Но все входы без проблем простояли под напряжением 220В более суток. Выдержали сотню импульсов 1кВ.
Выгорели от 4кВ с совершенно иной картиной. И лишь 380В дали ровно такой же результат, как и у вас.
Взятые со склада 50 шт модулей также без проблем выдержали 220В в течении суток.
Это факты, которые мы можем проверить и мы их проверили.
Радиоэлементы покупаются кассетами по 5000 шт, кассеты устанавливаются в сборочные автоматы. Модули со склада имели абсолютно те же комплектующие на входах, что и ваши модули. С тех же кассет. Человеческий фактор исключён в принципе.
Повторите выгорание у себя. С фиксацией на видео, что и напряжение 220В и что плата модуля горит. Проблем с бесплатной заменой у вас не будет, я обещаю.
В наших же интересах получить повторение реального дефекта для анализа и исключения проблем в будущем. Отбрехиваться от проблем нам неинтересно, мы же производитель, а не перекупщики.