Цитата:
Сообщение от Nick
смоделировал.
проект слейва на пикселе с адресом 1. холдинг по адресу 2.
проект мастера на 2010 с адресом 0. запрос холдинга и запись его в адрес 2 на пикселе.
при изменении значения на мастере , записывается а потом и считывается из слейва обеими блоками корректно. так что наличие 2х блокв некритично.
Подтверждаю, можно намешивать адреса и слейвы в любом порядке. По крайней мере на версиях 3.19 и ранее это работало беспрекословно.

А как сейчас проверил Ник - на 3.23 версии всё в силе.

По поводу "взлёта" - нужно мониторить трафик в сети, есть вероятность, что контроллер слишком часто опрашивает этот прибор и поэтому часть запросов теряется. С точки зрения "взлёта" при этом всё будет в порядке.

Также нужно применить блок Device (link) в программе - он покажет статистику связи с точки зрения нашего контроллера.


.