Тема
:
Помогите с проектом
Показать сообщение отдельно
26.05.2017, 17:25
#
2
Arsie
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
Ответ: Помогите с проектом
Цитата:
Сообщение от
dmitry96
Проектная схема
1) У контроллера SMH2G нет частотных входов
2) Но частотные входы есть на модуле расширения МС
3) Выходы DO не смогут выдать частоту выше 10-20ГЦ