Показать сообщение отдельно
Старый 26.05.2017, 17:25   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите с проектом

Цитата:
Сообщение от dmitry96 Посмотреть сообщение
Проектная схема
1) У контроллера SMH2G нет частотных входов

2) Но частотные входы есть на модуле расширения МС

3) Выходы DO не смогут выдать частоту выше 10-20ГЦ


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием