Цитата:
Сообщение от vdv22
Далее посылаю с помощью проги термит следующую команду :
02 05 00 01 07 07 и CRC.
|
Функция 05 - это запись coil. Использовать нужно функцию 06.
Цитата:
Сообщение от vdv22
Казалось бы что может пойти не так?
|
Ну и я вам бы выписал отдельно по шее за то, что в модбасе всего два типа данных на запись, уж можно было попробовать методом тыка оба, а не зацикливаться на одном из них.