По умолчанию Ответ: Дежурный режим водяного калорифера

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Я тоже нифига понять не мог, пока на объект не приехал. Стоило зайти в венткамеру, которая находится в подвале, на минус 2 этаже, всё стало ясно. Из-за раздолбайства строителей, температура в венткамере была выше температуры на улице всего лишь градусов на 8-10 и охлаждения кусочка капилляра от корпуса термостата до стенки установки хватало для срабатывания.
Это да. Читал в каком то мануале на капиллярник, что для его срабатывания по уставке нужно охладить участок всего в 30см. Отсюда делайте вывод. Ну и +7 многовато, ибо стандартно +5, имхо.