Ответ: Овен МВ110 224 16Д глючит
хм... я бы попробовал все-таки снял модуль, рядом с компьютером запитал его от другого источника питания на 24В, наладил связь с компьютером на более меньшую скорость например 19200 8N1, запустил бы modbus pool, и протестировал замыкая DI на COM и наблюдал бы за изменениями. Если все повторяется точ в точ как было (а именно замыкая контакт на модуле и получать информацию по modbus что он разомкнут, когда на модуле индикация есть что он замкнут), то явно проблема в модуле. Можно писать в техническую поддержку ОВЕН. У этих модулей есть прошивки, может есть решение или предположение о таком поведении у производителя.
Помехи могут влиять на связь, но данные в посылке они изменить не могут, т.к. есть контрольная сумма, устройство примет этот пакет, проверит контрольную сумму. И выдаст ошибку пакета.
Если интересуют помехи в связи, то необходимо искать причину, источник... Может быть все что угодно, даже неисправная микросхема RS-485 в одном из приборов...
__________________
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная!
|