Теперь "бубны" с Float-тами начались, бродят по сети какие-то стомиллионные и миллиардные....
А нормально ли будет, если я в контроллере переменные запишу Integer-ми , а потом в панели буду делить на 10, 100 .... ?
PS: кстати, второй подключенный порт на SMH тоже влияет на ошибки коммуникаций.